증기식 흡수식냉동기 증기사용량 계산식 jiyc7890 2024년 08월 19일 01:32 공유 교수님 수고가 많으십니다.실무에서 증기식 흡수식냉동기 COP를 계산할려고 합니다.증기압력 8kg/㎠.G / 냉동능력 210USRT / 2중효용형냉수온도 12→7℃ / 냉수유량 127㎥/h 냉각수온도 32→37℃ / 냉각수유량 210㎥/h 입니다.증기사용량 계산방법을 몰라 문의하오니알려 주시면 감사하겠습니다~~ 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 08월 20일 09:18 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.올려주신 조건으로 냉동능력 계산은 가능합니다.냉동능력 = 127 x 1000 ÷ 3600 x 4.2 x (12 - 7) ÷ 3.52 = 210.46usRT그러나 증기사용량은 계산 할 수 없습니다.증기 사용량은 공급되는 열량계의 값을 공급증기(8kg/㎠.G)의 잠열량으로 나누면 구할 수 있을 것입니다.감사합니다.임재기 0 jiyc7890 2024년 08월 21일 00:43 감사합니다수고하세요~~ 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
올려주신 조건으로 냉동능력 계산은 가능합니다.
냉동능력 = 127 x 1000 ÷ 3600 x 4.2 x (12 - 7) ÷ 3.52 = 210.46usRT
그러나 증기사용량은 계산 할 수 없습니다.
증기 사용량은 공급되는 열량계의 값을 공급증기(8kg/㎠.G)의 잠열량으로 나누면 구할 수 있을 것입니다.
감사합니다.
임재기
감사합니다
수고하세요~~