증기식 흡수식냉동기 증기사용량 계산식

교수님 수고가 많으십니다.

실무에서 증기식 흡수식냉동기 COP를 계산할려고 합니다.

증기압력 8kg/㎠.G  /  냉동능력 210USRT  /  2중효용형

냉수온도 12→7℃  / 냉수유량 127㎥/h  

냉각수온도 32→37℃  / 냉각수유량 210㎥/h 입니다.

증기사용량  계산방법을 몰라 문의하오니

알려 주시면 감사하겠습니다~~

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    올려주신 조건으로 냉동능력 계산은 가능합니다.

    냉동능력 = 127 x 1000 ÷ 3600 x 4.2 x (12 - 7)  ÷ 3.52 = 210.46usRT

    그러나 증기사용량은 계산 할 수 없습니다.

    증기 사용량은 공급되는 열량계의 값을  공급증기(8kg/㎠.G)의 잠열량으로 나누면 구할 수 있을 것입니다.

    감사합니다.

    임재기