2009년 3회 문제 5-(2) fghvbn777 2024년 08월 19일 12:13 공유 냉수량 구하는 과정에서 물론 문제에서 코일 12kw라고 주어져있지만문제에서 공기의 입출구온도도 각각 주어져있으니qc1 = Gw *C * twqc2 = G(통과풍량) * C * t (공기입출구온도차)처럼 qc1=qc2로 풀어도 되지않나요? 이렇게 풀면 답이 다르게 나와서 왜 이렇게 풀면 안되는지 궁금합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 08월 20일 09:24 (편집된 시간 2024년 08월 20일 09:26) 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.냉수코일을 통과하는 공기는 대부분 현열과 잠열이 발생하기 때문에 전열량을 계산하려면 엔탈피 차로 계산해야 한다는 것은 강의에서 여러 번 설명 드린 내용입니다.올려주신 qc2 = G(통과풍량) * C * t (공기입출구온도차)는 공기의 현열량 값이기 때문에 qc1 = qc2로 풀면 안되는 것입니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
냉수코일을 통과하는 공기는 대부분 현열과 잠열이 발생하기 때문에 전열량을 계산하려면 엔탈피 차로 계산해야 한다는 것은 강의에서 여러 번 설명 드린 내용입니다.
올려주신 qc2 = G(통과풍량) * C * t (공기입출구온도차)는 공기의 현열량 값이기 때문에
qc1 = qc2로 풀면 안되는 것입니다.
감사합니다.
임재기