22년 3회차 14번 난방부하 문제 6번 극간풍부하

소괄호1번의 6번문제 극간풍 부하 계산식에서 절대습도가 안주어졋으니 +0인건 알겟는데,계산과정에서 70*2.8*0.5의 수치는 어디서 나온 공식인지 궁금합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    70*2.8*0.5의 수치는  바닥면적*천장높이*환기횟수  입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 