2015-2 10번 문제

외기부하를 구할 때

외기량(h3-h1) + 총량(h2-h4)라고 나와 있는데

h2-h4 부분은 환기부분이라 총량 * 0.75를 해야하는거 아닌가요??

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    외기부하 = 외기량(h3-h1) + 총량(h2-h4) 식에서

     외기량(h3-h1)는 외기의 예열부하 이며,

    총량(h2-h4)는 혼합된 후의 외기부하  입니다.

    혼합된 후  가열기 총부하는  총량(h6-h5) 이며   이중에서  실내부하는 총량(h6-h2)이고  

    외기부하는  총량(h2-h4)가 되는 것입니다.

    이문제에서  엔탈피 h4=h5로 보아야 합니다.

    감사합니다.