실기교재 402페이지 풀이 (2) 의 2번 문의 sociman 2024년 08월 23일 06:59 공유 급탕부하 구할때 G*C*△t에서 𝝆*Q*C*△t를 적용하지 않는 건지 문의 드립니다. kw가 되려면 𝝆*Q*C*△t로 해야 하지 않나요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 08월 23일 09:02 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.여러번 설명드린 내용입니다.물의 경우 밀도가 1kg/L 이므로 5000L/h 를 바로 5000kg/h로 적용해도 됩니다.채점관들도 전문가이기 때문에 정답처리한다고 산업인력관리공단에 확인한 사항입니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
여러번 설명드린 내용입니다.
물의 경우 밀도가 1kg/L 이므로 5000L/h 를 바로 5000kg/h로 적용해도 됩니다.
채점관들도 전문가이기 때문에 정답처리한다고 산업인력관리공단에 확인한 사항입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.