21년 3회차 2번에 (3) 질문있습니다. cksdn7181 2024년 08월 23일 14:34 공유 내벽체 난방부하 구할때,내벽은 방위계수 적용 안하는걸로 알지만, 문제에서 주어지면 적용시켜야한다고 들었습니다. 조건에서 북쪽방위 계수1.2라고 적혀있는데 적용안하는건가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 08월 25일 01:55 (편집된 시간 2024년 08월 25일 01:55) 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.조건 4에 주어진 방위계수는 모두 외벽에 대한 것입나다.내벽,유리창에 대한 방위계수는 내벽방위계수, 유리창 방위계수 라고 명확하게 주어집니다.따라서 북쪽 내벽에 방위계수를 적용하면 안됩니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
조건 4에 주어진 방위계수는 모두 외벽에 대한 것입나다.
내벽,유리창에 대한 방위계수는 내벽방위계수, 유리창 방위계수 라고 명확하게 주어집니다.
따라서 북쪽 내벽에 방위계수를 적용하면 안됩니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.