2013년 7월 문제2번 건구온도 t3
공부하다가 궁금한것이 있어 질문 드립니다 ahu공기조화기는 입구에서 환기와 배기가 같이 이루어져 냉각기의 송풍량이 1,2,3 모두 14,400이라는 것은 이해했습니다 하지만 [(14,400x0.7x26)+(14,400x0.3x32)]/14,400 이 공식에서 0.7과 0.3의 값이 어디서 나오는지 모르겠습니다 cp는 소거 될 것이고 나머지는 t온도의 값일 텐데 0.7,0.3이 어디서 나왔는지 어떤 역활인지 모르겠습니다 교수님의 답변 기다리겠습니다
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
조건의 9번에 신선외기량은 송풍량의 30%라고 주어졌기 때문에 전체 송풍량의 0.3이고
따라서 리턴공기량은 70% 가 되기 때문에 전체 송풍량의 0.7인 것입니다.
감사합니다.
임재기