공조냉동 실기 19년 3회 3번

교수님 난방코일 부하 구할때 h5랑 h4를 같다고해서 푸셨는데 h5를 이렇게 구해서 풀어도 되나요?

가습은 잠열부하이니까 4.2kw=G x (h5-h4)

G랑 h4는 알고있으니 h5를 구해서 난방코일 부하를 구했는데 35.625kw가 나오더라구요

이렇게 풀면 안되는건가요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    문제에서 주어진 잠열부하 4.2kW는 실내 잠열부하 입니다. 

    즉, 6점과 2점 사이의 잠열부하 입니다.

    따라서 (실내)잠열부하 = G x (X6 - X2) x 감마(0℃물의 증발잠열) 로 구해야 합니다.

    감사합니다.

    임재기