공조냉동기계기사 실기 2005년 1번
선생님 안녕하세요, 소문제 (2)번에서 벽체를 통한 부하 계산시 면적 계산에서 외벽은 층고3m를 적용하고 내벽은 천장고2.5m를 적용하는데 이것이 잘 이해가 안갑니다. 외벽 내벽 모두 면적 차지는 천장고 일텐데 2.5m를 곱해야하는거 아닌가요?

0
선생님 안녕하세요, 소문제 (2)번에서 벽체를 통한 부하 계산시 면적 계산에서 외벽은 층고3m를 적용하고 내벽은 천장고2.5m를 적용하는데 이것이 잘 이해가 안갑니다. 외벽 내벽 모두 면적 차지는 천장고 일텐데 2.5m를 곱해야하는거 아닌가요?

댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
일반적으로 적용하는 기준을 먼저 말씀 드리면
외벽면적 계산은 층고로 하고, 내벽면적계산은 천장고로 합니다.
그 이유는 외기의 영향이 전체 벽면적(층고로 계산한 면적)에 미치기 때문입니다.
내벽에서의 열전달은 엄밀히 말하면 천장 속에서도 열이 전달되는 것은 맞습니다.
그러나 전달되는 열량이 많지 않고 무시할 수 있을 정도라고 생각하기 때문에
내벽의 열전달 면적계산은 천장고로 하고 있습니다.
정리합니다.
외벽면적은 층고로 계산하고, 내벽면적은 천장고로 계산하는 것이 일반적 입니다.
감사합니다.
임재기