공조냉동 실기 P64 피스톤 토출량 질문 prisoneri 2024년 08월 29일 06:55 공유 공조냉동 실기 P64 1번, 두번째 피스톤 토출량 문의 입니다. 체적효율 = V(act)/V(피스톤배출체적) 인데, 문제의 토출량은 피스톤토출체적에서 간극을 빼야하는데, 왜 빼지 않고 계산되나요??피스톤토출체적과 피스톤실제토출량과는 간극으로 인해 다르다고 생각됩니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 08월 30일 09:07 (편집된 시간 2024년 08월 30일 09:08) 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.간극체적은 피스톤 상사점과 실린더와의 간극에서 생기는 체적입니다.따라서 피스톤 체적은 간극체적이 포함되지 않은 체적입니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
간극체적은 피스톤 상사점과 실린더와의 간극에서 생기는 체적입니다.
따라서 피스톤 체적은 간극체적이 포함되지 않은 체적입니다.
감사합니다.
임재기