13년도 1회 1번

1-2 냉각 열량을 구할 때 t3,t4가 아니라 h3,h4h4로 구하는 이유가 궁금합니다

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    냉각코일을 통과하는 공기는 거의 대부분 전열(현열+잠열)이 변화됩니다.

    따라서 엔탈피 차로 구해야 하는 것입니다.

    만약 온도차로 구하면 현열량만 구하는 것이 됩니다.

    감사합니다.

    임재기