2010년도 9월12 시행 문제 3번 질문드립니다
환기온도가 20c이고 재순환공기가 4000kg/h가 외기에 대해 부하를 받을 떄 그것을 외기가 주는 부하로 알고 있습니다 그래서 생각할 떄 외기부하를 구할떄 에어필터 전에 오는 전체풍량(5000kg/h)을 이용하여 외기부하를 구할떄는 합쳐져서 나오는 t3에다가
그 후 외기가 주는 t1를 빼서 5000/h*(t3-t1)이라는 공식을 사용해야 하는 줄 알았는데 왜 (t2-t3)인지 궁금합니다 그리고 순수 외기량(1000kg/h)를 사용할때는 1000kg/h가 외기온도(-10)를 가지고 환기온도(20)를 변화시킬려고 하기떄문에 외기부하를 구하는 공식을1000kg/h *(T2-t1)을 쓰면 되는 것으로 이해 했는데 제가 이해하는 것이 맞는지 물어 봅니다.
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
외기부하 관련한 공기선도는 교재 105~108p 공기선도를 보시면 됩니다.
105p 공기선도를 보시면 냉각코일의 냉각열량 중에서 실내부하를 뺀 것이 외기부하 입니다.
즉, 전체 냉각열량 또는 전체 가열량 중에서 실내부하를 뺀 것이 외기부하가 되는 것입니다.
2010년9월12일 3번 문제의 경우 총풍량을 기준으로 할 때 온풍기 가열량은 h5-h3이고 이중에서 실내부하는 h5-h2 이고 나머지 h2-h3가 외기부하가 되는 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.