공조냉동 실기_22년 2회차 (7월 24일 시행) 문제 1번 질문 드립니다.

임재기 선생님 안녕하십니까. 

공조냉동 실기 _ 22년 2회차 (7월 24일 시행) 문제 1번 질문 드립니다.

===========================================================

중간 냉각기에서  나가는 배관이 2가닥이고, 그 중 하나는 증발기, 나머지 하나는 고압측 압축기로 연결되는

배관이라고 되어 있습니다.

설명하실 때 밑에서 나가는 배관을 증발기에 연결하시고,  위에서 나가는 배관은 고압측 압축기에 연결된다고 

하셨는데, 혹시 위 2 배관이 서로 바뀌어도 상관이 없는지요?

 

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    냉매액은 아래에 고이고, 가스는 위로 올라가기 때문에 바뀌면 안되는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0
  • 답변 감사드립니다.

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기