20년3회4번 (3)번 열수계산 질문 있습니다

이 문제는 다른 열수계산 과는 달리 습윤계수 Cw를 곱하지 않는데 이유가 궁금합니다

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    습윤계수는 코일표면에 결로가 생기는 냉각코일에서 적용하는 것입니다.

    이 문제는 가열코일이기 때문에 결로가 생기기 않아 습윤계수를 적용하지 않는 것입니다.

    문제에서도 습윤계수가 주어지지 않았습니다.

    감사합니다.

    임재기