15년1회 문제2번 관류부하

관류부하 계산할 때, 온도 차이는 왜 상당 온도차를 적용하지 않나요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    교재 112p 유리창 부하에서 관류에의한 열량 공부할 때 배운 내용입니다.

    특별히 유리창에 대한 상당외기온도차가 주어지면 적용하지만 그렇지 않은 경우는 적용하지 않습니다.

    문제의 조건에서 주어진 상당외기온도차는 두께가 두꺼운 벽(콘트리트벽, 벽돌벽 등)의 상당온도차이며  유리창에 대한 값은 아닙니다.

    책에 있는 내용은 아니지만 저의 생각을 말씀드리면,  유리창은 얇기 때문에 태양의 일사가 유리창에 축적되더라도 무시할 수 있을 정도로 적기 때문에 유리창에는 상당온도차를 적용하지 않고 있습니다.

    그러나 문제에서 유리창의 상당온도차가 주어지면 적용하셔야 합니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기