19년 3회 13번 질문입니다.

냉동부하계산시 W, KW는 J/S, KJ/S인데 시간으로 환산하는 3600을 왜 곱해주지 않는 것인지 궁금합니다.

3600을 곱해준 다음에 4/24나 18/24를 해야하지 않나요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    문제에서 주어진 부하의 단위가 100W, 2.2kW로 주어졌기 때문에 3600으로 나누면 안되는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0