23년 2회 1번

가열 코일 부하는 t(현열)식으로 구하고 

냉각코일부하는 h(전열)로 구한 이유가 궁금합니다

 

냉각코일부하도 똑같이 GCtGCt로 구하면 안되나요

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    가열코일은 공기를 온도만 증가시키므로 현열만 증가합니다.

    따라서 온도차로 구하면 됩니다.

    냉각코일의 경우는 항상 그런 것은 아니지만 대부분 온도와 습도가 동시에 변합니다.

    즉, 전열(현열+잠열)이 변하기 때문에 엔탈피차로 구해야 하는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기