23년 2회 1번 mjh8009 2024년 09월 17일 09:21 공유 가열 코일 부하는 t(현열)식으로 구하고 냉각코일부하는 h(전열)로 구한 이유가 궁금합니다 냉각코일부하도 똑같이 GCtGCt로 구하면 안되나요 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 09월 19일 03:21 (편집된 시간 2024년 09월 19일 03:21) 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.가열코일은 공기를 온도만 증가시키므로 현열만 증가합니다.따라서 온도차로 구하면 됩니다.냉각코일의 경우는 항상 그런 것은 아니지만 대부분 온도와 습도가 동시에 변합니다.즉, 전열(현열+잠열)이 변하기 때문에 엔탈피차로 구해야 하는 것입니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
가열코일은 공기를 온도만 증가시키므로 현열만 증가합니다.
따라서 온도차로 구하면 됩니다.
냉각코일의 경우는 항상 그런 것은 아니지만 대부분 온도와 습도가 동시에 변합니다.
즉, 전열(현열+잠열)이 변하기 때문에 엔탈피차로 구해야 하는 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.