냉각탑 습구온도에 관한 질문입니다.

2019년 1회 4번 강좌중, 교수님께선

 “습구공기가 낮으면 증발해서 공기 속으로 들어갈 수 있는 양이 많아 좋아진다”

라고 말씀하셨습니다.

 

그런데, 쿨링어프로치(냉각탑 출구수온 - 입구공기 습구온도)가 크면 냉각탑의 성능이 작아진다고 나와있는데,

이것에 따르면 출구수온이 고정일때, 입구공기가 떨어지면 오히려 냉각탑의 성능이 좋아져야 하는 것 아닌가요?

 

미리 감사합니다!

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    쿨링 어프로치는  냉각탑의 입구공기에 의해서 냉각탑의 물이 냉각되는 것입니다.

    따라서 입구공기 습구온도와 냉각탑 출구수온의 차이가 작다는 것은 그 만큼 서로 열전달이 잘되었다는 것입니다. 즉, 그 만큼 냉각탑의 성능이 좋다는 것입니다.

    반대로 쿨링어프로치가 크면  즉, 온도차가 크면 그만큼 열전달이 잘 안되었다는 것이므로 냉각탑의 성능이 않좋은 것입니다. 즉, 냉각탑의 냉각능력이 작은 것입니다.,

    감사합니다.

    임재기