냉각탑 습구온도에 관한 질문입니다. vergenef 2024년 09월 22일 06:53 공유 2019년 1회 4번 강좌중, 교수님께선 “습구공기가 낮으면 증발해서 공기 속으로 들어갈 수 있는 양이 많아 좋아진다”라고 말씀하셨습니다. 그런데, 쿨링어프로치(냉각탑 출구수온 - 입구공기 습구온도)가 크면 냉각탑의 성능이 작아진다고 나와있는데,이것에 따르면 출구수온이 고정일때, 입구공기가 떨어지면 오히려 냉각탑의 성능이 좋아져야 하는 것 아닌가요? 미리 감사합니다! 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 09월 23일 09:22 (편집된 시간 2024년 09월 23일 09:25) 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.쿨링 어프로치는 냉각탑의 입구공기에 의해서 냉각탑의 물이 냉각되는 것입니다.따라서 입구공기 습구온도와 냉각탑 출구수온의 차이가 작다는 것은 그 만큼 서로 열전달이 잘되었다는 것입니다. 즉, 그 만큼 냉각탑의 성능이 좋다는 것입니다.반대로 쿨링어프로치가 크면 즉, 온도차가 크면 그만큼 열전달이 잘 안되었다는 것이므로 냉각탑의 성능이 않좋은 것입니다. 즉, 냉각탑의 냉각능력이 작은 것입니다.,감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
쿨링 어프로치는 냉각탑의 입구공기에 의해서 냉각탑의 물이 냉각되는 것입니다.
따라서 입구공기 습구온도와 냉각탑 출구수온의 차이가 작다는 것은 그 만큼 서로 열전달이 잘되었다는 것입니다. 즉, 그 만큼 냉각탑의 성능이 좋다는 것입니다.
반대로 쿨링어프로치가 크면 즉, 온도차가 크면 그만큼 열전달이 잘 안되었다는 것이므로 냉각탑의 성능이 않좋은 것입니다. 즉, 냉각탑의 냉각능력이 작은 것입니다.,
감사합니다.
임재기