실기 2016년 3회 문제12

안녕하세요.

압축기 동력 20kW에 압축효율 0.8이 이미 반영되어있다고 봐야하는것 아닌지요?

따라서 참고에 적어주신 5가 실제 성능계수이고 이론성능계수는 6.25가 아닌지 문의드립니다.

감사합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    질문하신 것 처럼 압축기 동력이 실제 동력으로 볼 수도 있습니다.

    그러나 압축효율이 주어졌기 때문에  문제에서 주어진 압축기 동력 20kW는  이론동력으로 보는 것이

    맞다고 생각됩니다.

    감사합니다.

    임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기