실기 2018년 2회 문제10 yeonjkim 2024년 09월 22일 09:06 공유 안녕하세요.팽창수조를 보일러 급수펌프 토출측에 설치하면 배관 및 각종 기기의 저항이 합쳐져 수조의 높이가 높아지며 급수펌프의 입구압력을 유지하기 위하여 급수펌프의 흡입측에 연결하는것이 유리합니다. 그렇게 보면 배관 연결시 흐름의 방향이 반대가 되어야 하는데 그렇게 답안을 작성하면 틀린것이 될까요?감사합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 09월 24일 02:18 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.이 문제는 리버스리턴 배관에 관한 문제입니다.팽창탱크에 압력이 얼마가 걸리든지 위치는 이미 문제에서 주어진 것입니다.만약 배관의 방향을 반대로 한다면 급수펌프에서 방열기쪽으로 온수를 보낸다는 것이 되므로오답이라고 판단됩니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
이 문제는 리버스리턴 배관에 관한 문제입니다.
팽창탱크에 압력이 얼마가 걸리든지 위치는 이미 문제에서 주어진 것입니다.
만약 배관의 방향을 반대로 한다면 급수펌프에서 방열기쪽으로 온수를 보낸다는 것이 되므로
오답이라고 판단됩니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.