실기 2020년 3회 문제4 yeonjkim 2024년 09월 22일 10:03 공유 안녕하세요.문제의 조건에 “출구공기온도 보정계수 1.19”로 주어졌는데 (2)번의 풀이에는 (50-0) x1.19로 되어있어 출구온도가 아닌 델타t 보정으로 되어있습니다. (빼주는 값이 0도라서 결과는 동일)조건의 출구공기온도 보정계수를 델타t 보정으로 이해해야하는지요?감사합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 09월 24일 02:20 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.조건의 출구공기온도 보정계수는 교재에 설명된 대로 델타t 보정입니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
조건의 출구공기온도 보정계수는 교재에 설명된 대로 델타t 보정입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.