실기 2020년 3회 문제4

안녕하세요.

문제의 조건에 “출구공기온도 보정계수 1.19”로 주어졌는데 (2)번의 풀이에는 (50-0) x1.19로 되어있어 출구온도가 아닌 델타t 보정으로 되어있습니다. (빼주는 값이 0도라서 결과는 동일)

조건의 출구공기온도 보정계수를 델타t 보정으로 이해해야하는지요?

감사합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    조건의 출구공기온도 보정계수는 교재에 설명된 대로 델타t 보정입니다.

    감사합니다.