실기 2020년 4회 문제9

안녕하세요.

(1)의 냉동효과 계산에서 qe = h1-h6로 되어있는데 qe = h1-h7이어야 하지 않는지요?

실제 냉동효과는 증발기 전/후의 엔탈피 차이이니까요.

감사합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    전체 냉매량을 1kg으로 보기 때문에  qe = h1-h6이 되는 것입니다.

    만약 냉매 액량으로 계산한다면  qe = 냉매액량 x (h1-h7)로 계산하면  위와 동일합니다.

    감사합니다.

    임재기

     