실기 2023년 3회 문제14

안녕하세요.

마지막 질문입니다.

표면온도 계산시 27 - 0.6 x (27-20) / 9.3에서 0.6이 어디서온 숫자인지요?

상대습도 60%라고해서 0.6이 들어간것은 아니고요.

혹시 K값을 계산하면 0.545 가 나오는데 0.6이아닌 0.55로 (혹은 0.5로)해야하지 않는지요?

감사합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    0.6은 덕트재료의 열관류율 값입니다.

    문제의 조건  덕트 재료 열관류율 0.58은 오타입니다.  0.6으로 수정해야 합니다.

    다른 오타에 대하여도 정오표를 참고하시면 감사하겠습니다.

    정오표는 게시판 자료실에 있습니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기