기계실 냉방부하 질문드립니다.
안녕하세요 교수님.
먼저 냉동공조기계기사 시험이 아닌 실질 업무적인 부분을 질의드려 죄송합니다.
교수님 덕분에 냉동공조기계기사 공부를 한뒤, 지식을 현업에서 잘 사용하고있었습니다.
그런데 이번 거래처에서 냉방부하계산을 요청하였는데, 실무에서 사용하려니 헷갈려서 이렇게 질문드립니다

거래처에서 냉방부하계산을 요청하였고, 계산할수 없는값(벽체,유리창부하 등)은 무시하고 계산하였습니다.
계산을 하면서 목표온도40도를 환기부하에서만 이렇게 사용하고 끝내도되는지를 모르겠습니다..

다시한번 기사시험문제가 아닌 실무적인 문제를 여쭤봐서 죄송합니다.
혹시나 교수님이 도움주신뒤 수요처에서 무슨 문제를 재기하거나해도 전적으로 제 책임임을 알고있습니다.
다시한번 죄송하고 감사드립니다. 좋은하루되십시오.
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
급배기 환기는 기계에서 발생하는 열을 제거하기 위해 행하는 것이므로 부하가 아닙니다.
기계에서 발생하는 열량을 제거할 수 있는 환기량을 계산하면 몇회 환기하면 되는지 알 수 있습니다.
즉, 조건에 주어진 10회의 환기량으로 기계에서 발생하는 열량을 제거 할 수 있는 지를 계산하면 됩니다.
위에 주어진 기계가 동시에 가동될 때 발열량이 총 얼마인지 확인하시고 그 열량을 공기 온도차 10도로 계산할 때 얼마의 환기 횟수로 제거할 수 있는지 계산하면 되는 것입니다.
감사합니다.
임재기
답변 정말 감사합니다. 교수님.
혹시 한가지 더 여쭤봐도 될까요?
수요처에서는 에어컨을 사용하여 항시 온도40도 이하를 유지하고싶으며, 에어컨 설치계획이 있다고합니다.
그런데 제가 생각할때는, 40도 이하로 유지하려한다면 굳이 에어컨을 사용치 않고 환기만 사용해도 될것 같은데(여름에도 외부기온이 40이하이므로) 교수님 생각은 어떠신지 여쭙고싶습니다.
안녕하십니까?
최근에는 이상기온 때문에 에어컨을 설치하는 경우가 많습니다.
비상시를 감안하여 에어컨을 설치하는 것이 좋다고 생각합니다.
감사합니다.
임재기