2007년 2회차 9번 문제 질문입니다.
답안 작성시 다음과 같이 작성해도 되나요?
1. 점 6의 위치를 습포화공기 영역(액체와 기체가 공존하는 구역)에 두고 몰리에선도를 그려도 되나요?
2. 점 3의 위치를 습포화공기 영역(액체와 기체가 공존하는 구역) 영역이나, 포화액선에 그려도 되나요?
질문한 이유는 다음과 같습니다.
1. 증발기가 온전히 냉매를 증발시키지 못하여 냉매의 일부가 여전히 ‘액’상태여서 열교환기를 사용하여,
증발기를 통과한 냉매액을 한번더 가열하여 증발시키는 것으로 보았습니다.
2. 응축기가 온전히 냉매를 응축시키지 못하여 냉매의 일부가 여전히 ‘기체’상태여서 열교환기를 사용하여,
응축기를 통과한 냉매를 한번더 냉각시켜 냉매를 완전히 액으로 응축시키는 것으로 보았습니다.
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1.6점의 위치를 습포화증기 영역에 그리는 것은 가능합니다. 그러나 일반적이지 않은 것입니다.
따라서 교재와 같이 건포화증기선 위치에 그리는 것이 좋습니다.
2.3점은 응축기에서 액상태로 나와서 증발기로 들어가게 되므로 습포화증기 구역에 그리면 안됩니다.
적어도 포화액선에 그리는 것은 가능합니다.
액가스 열교환기를 설치하는 목적은 응축기에서 나온 냉매액을 과냉각하는 것이 주 목적입니다.
열교환 과정에서 압축기로 흡입되는 냉매가스를 과열시켜 수분을 제거하는 역할을 하지만
주 목적은 증발기로 들어가는 냉매액을 과냉각시키기 위한 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.