[실기] 14년 2회 문제 6번 입니다.

(2) 번에서 잠열부하를 구할떈 기존에 나온 실내송풍량과 엔탈피의 값으로 계산하면 되는데, 왜 뒤에 헌열부하를 빼는건가요?? 헌열과 잠열은 서로의 영역(?) 안에서 구하면 되는데 왜 그러는지 모르겠어요. 

다른문제에선 잠열 구할떄 엔탈피 계산만 하면 되는데 왜 이러는지 모르겠습니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    교재의 풀이에 설명되어있는 대로 입니다.

    잠열량 = 전열량 - 현열량  입니다.

    따라서 엔탈피차 G(ha-hb)는 전열량 이므로 현열량 14.03을 빼 줘야 잠열량이 되는 것입니다.

    참고 : 엔탈피값으로  모든 열량을 구할 수 있습니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 