2006년 1회 6번 pyo971028 2024년 09월 25일 15:28 공유 극간풍 부하를 구함에 있어서 왜 잠열부하도 더해주는 건지 궁금합니다. 난방부하일때는 0으로 계산하는 거 아닙니까? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 09월 26일 04:15 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.난방부하에서도 잠열이 존재합니다.다만 문제의 조건에서 절대습도가 주어지지 않아 구할 수 없는 경우에는 구하지 않은 것입니다.그리고 난방의 경우 잠열부하를 난방코일이 감당하지 못하고 가습기가 감당하기 때문에 잠열부하를 계산하라고 요구하지 않는 경우가 많습니다.그러나 아무말이 없고 절대습도가 주어지고 난방부하를 구할 수 있는 경우에는 구하는 것이 원칙입니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
난방부하에서도 잠열이 존재합니다.
다만 문제의 조건에서 절대습도가 주어지지 않아 구할 수 없는 경우에는 구하지 않은 것입니다.
그리고 난방의 경우 잠열부하를 난방코일이 감당하지 못하고 가습기가 감당하기 때문에 잠열부하를 계산하라고 요구하지 않는 경우가 많습니다.
그러나 아무말이 없고 절대습도가 주어지고 난방부하를 구할 수 있는 경우에는 구하는 것이 원칙입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.