2006년 1회 6번

극간풍 부하를 구함에 있어서 왜 잠열부하도 더해주는 건지 궁금합니다. 난방부하일때는 0으로 계산하는 거 아닙니까?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    난방부하에서도 잠열이 존재합니다.

    다만 문제의 조건에서 절대습도가 주어지지 않아 구할 수 없는 경우에는 구하지 않은 것입니다.

    그리고 난방의 경우 잠열부하를 난방코일이 감당하지 못하고 가습기가 감당하기 때문에  잠열부하를 계산하라고 요구하지 않는 경우가 많습니다.

    그러나 아무말이 없고  절대습도가 주어지고 난방부하를 구할 수 있는 경우에는 구하는 것이 원칙입니다.

    감사합니다.

    임재기