08년 2회차 1번 공기냉각기 aaa5267 업데이트 시간 2024년 09월 26일 05:06 공유 공기냉각기부터 재열기까지 감습이 없다고 하셨는데공기냉각기에서는 공기 온도가 내려가면서 수분 제거되지 않나요..?헷갈려서 질문 남깁니다. 감사합니다. 그리고 공기냉각기 감습열량 계산때 온도차로는 하면 안되나요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 09월 27일 01:20 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.1.공기냉각기 입구에서 부터 공기냉각기 출구까지는 감습이 있습니다.2.공기냉각기 출구(재열기 입구)에서 부터 재열기 출구 까지는 감습이 없습니다.3.감습열량은 엔탈피차로 계산해야 합니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1.공기냉각기 입구에서 부터 공기냉각기 출구까지는 감습이 있습니다.
2.공기냉각기 출구(재열기 입구)에서 부터 재열기 출구 까지는 감습이 없습니다.
3.감습열량은 엔탈피차로 계산해야 합니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.