실기 20년 2회 12번 epsy38 2024년 09월 27일 05:19 공유 안녕하세요 교수님, 질문드립니다.외기부하를 구할 때 사용할 수 있는 식은 다음 두 가지 인 것 같습니다.식1: GCp(t3-t2)식2: G(h3-h2)이 문제에서는 식2를 사용하였는데, 다른 문제들(예시 20년 1회 2번)에서는 식1을 사용한 것 같습니다. (더 정확한 값을 위해) 엔탈피가 주어졌다면 식2를 사용하되, 온도만 주어졌다면 부득이하게 식1을 사용한다라고 생각하면 될까요? 감사합니다 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 09월 29일 09:52 (편집된 시간 2024년 09월 29일 09:57) 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.냉방인 경우는 외기부하가 전열(현열+잠열)이므로 엔탈피차로 구해야 되며,난방인 경우는 잠열을 가습기가 감당하기 때문에 외기부하를 현열량만 계산하는 경우가 많아 온도차로 구하는 것입니다.난방에서도 외기부하에는 잠열이 있지만 잠열을 가습기가 감당하기 때문에 잠열량을 구하지 않는 경우가 많습니다.20년1회 2번의 경우도 난방이기 때문에 외기부하중 현열량만 계산한 것입니다.난방부하 계산인 경우 문제에서 엔탈피 값이 주어지지 않고 온도 값만 주어지는 이유가 잠열량을 가열기가 감당하지 않고 가습기가 감당하기 때문입니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
냉방인 경우는 외기부하가 전열(현열+잠열)이므로 엔탈피차로 구해야 되며,
난방인 경우는 잠열을 가습기가 감당하기 때문에 외기부하를 현열량만 계산하는 경우가 많아 온도차로 구하는 것입니다.
난방에서도 외기부하에는 잠열이 있지만 잠열을 가습기가 감당하기 때문에 잠열량을 구하지 않는 경우가 많습니다.
20년1회 2번의 경우도 난방이기 때문에 외기부하중 현열량만 계산한 것입니다.
난방부하 계산인 경우 문제에서 엔탈피 값이 주어지지 않고 온도 값만 주어지는 이유가 잠열량을 가열기가 감당하지 않고 가습기가 감당하기 때문입니다.
감사합니다.
임재기