엔탈피 공식에 관한 질문입니다.

 

그동안 공조냉동기계기사를 공부하면서 위의 엔탈피 공식에서 막연히 G를 습공기라고 생각했는데,
식의 형태를 보니  h를 표현하는 식이 건공기 1kg그램을 기준으로 되어있습니다.(건공기1kg+수증기xkg)
그래서 의문이 생겼습니다.

1. h에 곱해지는 G는 건공기를 의미하는거라고 생각하는데 맞나요?
 

2. 그렇다면 그동안 공기선도로  푸는 모든 냉방이나 난방문제에서 주어지는 외기량, 환기량, 전체풍량의질량유량&체적유량 은 전부 건공기로 주어졌던 것이죠??

3. 그런데 생각해보면, 공기선도를 사용하여 실내 냉 난방 문제를 풀어보았을때,
외기,실내공기,전공기(외기+환기) 모두 상대습도, 절대습도가 0이 아닌, 어떤 값으로 지정되어있습니다.
그 말은 즉, 공기가 (실내, 외기, 환기) 모두 수분(수증기)를 포함하고 있는데,
엔탈피에 마치 건공기 질량유량을 곱해주듯이, 습공기들의 질량유량(G)를 곱해서 늘 그렇게 문제를 풀어나갔습니다.
그렇다면 사진에 있는 엔탈피공식의 h에 곱해주는 G는 건공기의 G일 뿐만 아니라 습공기의 G이어도 된다는 이야기인가요?

4. 습공기 선도에서 주어져있는 엔탈피(h)는 ‘h=ha+xhw’ 인가요?,
즉, 습공기 선도에 주어져있는 엔탈피값들은 전부 습공기의 엔탈피 값인가요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    공기조화에서 주어지는 공기량 Gkg은 건공기 질량 이며, 거기 수분이 x kg이 포함되어 있는 것입니다.

    따라서 총 질량은 (G+x) kg 입나다.

    공기선도에 적용되는 공기량도 모두 건공기량을 기준으로 하고 있습니다.

    1. h에 곱해지는 G는 건공기가 맞습니다.

    2. 공기선도로  푸는 모든 냉방이나 난방문제에서 주어지는 외기량, 환기량, 전체풍량의 질량유량 & 체적유량 은 전부 건공기로 주어졌던 것이 맞습니다.

    3. 공기선도에 적용되는 공기량도 건공기 1kg 기준입니다.

    4. 습공기 선도에서 주어져있는 엔탈피(h)는 ‘h=ha+xhw’ 입니다.,
    즉, 습공기 선도에 주어져있는 엔탈피값들은 전부 건공기 1kg 과 절대습도 xkg 습공기의 엔탈피 값입니다.

    감사합니다.

    임재기