안녕하십니까 ㅅㅓㄴ생님
선도에서
에너지식을 ㄱㅖ산할때 ㅇㅓ떨때는
GCp델타t와 G델타h값을 동등하게 ㅇㅕ기고 ㄱㅖ산하고,
어떨때는 두개를 전혀 다른값으로 보는데
그게 잠열부하 개입여부로 계산하면 되나요?
재열기의 경우 수분공급이 없으니 두개가 동일하고,
분무과정을 포함하는(qL요소가 개입되는)
전체실내부하같은경우는 두식이 다르고, Gh값을 이용해야하는
또한 열평형식 세울때 GCpt와 Gh식을
같다고보고, ㄱㅡ냥 ㅈㅜ어진 ㄱㅓ에
맞춰서 쓰면될까요?
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
가열기와 같이 현열만 변하는 경우는 GCp델타t와 G델타h값을 동등하게보는 것이 맞습니다.
즉, 가열기의 현열량은 전열량이 되기 때문입니다.
냉각기의 경우는 GCp델타t 는 현열량 식이고, G델타h 는 전열량 식입니다.
즉, 냉각기는 현열과 잠열이 변하기 때문입니다.
또한 열평형식 세울때 GCpt는 현열량에 대한 열평형식이고 Gh식은 전열량에 대한 열평형식 입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.