07년 1회 1번 godpa4288 2024년 09월 27일 10:04 공유 07년 1회 1번문제에서 송풍기 송풍량 구할때 실내현열부하에 외기도입으로 인한 현열부하는 왜 포함시키지 않나요? 결국 공조과정에서 생긴 부하가 아닌가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 09월 29일 13:00 (편집된 시간 2024년 09월 29일 13:00) 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.실내현열부하 = 송풍량 x 정압비열 x 취출온도차 이기 때문에 이식에서 송풍량을 구한 것입니다.감사합니다.임재기 1 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
실내현열부하 = 송풍량 x 정압비열 x 취출온도차 이기 때문에 이식에서 송풍량을 구한 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.