20년 2회 15번 3-1번 질문 있습니다. cowl97 2024년 09월 28일 04:18 공유 풀이를 보면(117100 +21700+49800)×1.05인데1.05가 ㅍㅓㅁ프및배관부하에 ㅎㅐ당합니다. ㅍㅓㅁ프및배관부하는 ㄴㅐㅇ각코일의 5%ㅔ ㅎㅐ당된다는 ㅈㅗ건에 ㄸㅏ르면 냉각코일은 실내부하와 외기부하의 합이니까 (117100+21700+49800)+ (117100+49800)×1.05가 ㄷㅚ어야하는거 ㅇㅏ닌가요?냉각코일=냉동기로 ㅂㅗ아야하나요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 09월 29일 13:13 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.냉각코일 부하는 기기부하(일반적으로 송풍기 부하)도 포함됩니다.따라서 교재의 풀이가 맞습니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
냉각코일 부하는 기기부하(일반적으로 송풍기 부하)도 포함됩니다.
따라서 교재의 풀이가 맞습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.