20년 2회 15번 3-1번 질문 있습니다.

풀이를 보면

(117100 +21700+49800)×1.05인데

1.05가 ㅍㅓㅁ프및배관부하에 ㅎㅐ당합니다. ㅍㅓㅁ프및배관부하는 ㄴㅐㅇ각코일의 5%ㅔ ㅎㅐ당된다는 ㅈㅗ건에 ㄸㅏ르면 냉각코일은 실내부하와 외기부하의 합이니까 (117100+21700+49800)+ (117100+49800)×1.05가 ㄷㅚ어야하는거 ㅇㅏ닌가요?

냉각코일=냉동기로 ㅂㅗ아야하나요?

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    냉각코일 부하는  기기부하(일반적으로 송풍기 부하)도 포함됩니다.

    따라서 교재의 풀이가 맞습니다.

    감사합니다.

    임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기