2023년 2회차 10번 문제 질문입니다.

강의하실때, 역루프를 설치한 이유가

‘ 냉동장치 정지시, 오일과 냉매액이 정지된 증발기로 역류하지 않기 위해 설치한다’라고 하셨는데,

제 생각에는 '증발기를 정지하여 응축된 냉매액이 압축기로 들어가는 것을 방지하기 위해'라고 생각합니다.

왜냐하면 응축된 냉매액이 증발기로 들어가면 나중에 냉동장치 가동시, 액압축 현상이 발생하기 때문입니다.

교수님께서 말씀하신 내용만 맞는건지, 제 의견도 맞는건지 여쭤보고 싶습니다.

그리고 교수님께서 말씀하신 내용도 잘 이해가 되지 않습니다.

냉동장치 정지시, 오일과 냉매액이 왜 정지된 증발기로 들어가면 안되는지 모르겠습니다.

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    역루프는  ‘ 냉동장치 정지시, 오일과 냉매액이 정지된 증발기로 역류하지 않기 위해 설치하는 것이 맞습니

     배관이 증발기 상부에 있기 때문에  '증발기 정지시 증발기안에 응축된 냉매액이 압축기로 들어가지 못합니다.

    따라서 역루프 설치목적이 질문에 올리신  '증발기를 정지하여 응축된 냉매액이 압축기로 들어가는 것을 방지하기 위해'라고하면 오답이 됩니다.

    감사합니다.

    임재기