실기 23년 1회 14번 & 실기 19년 1회 5번

안녕하세요 교수님, 질문드립니다.

 

실기 23년 1회 14번과 실기 19년 1회 5번

두 문제 모두 핫가스 제상에 대해 다루고 있습니다.

 

질문1: 19년 1회 5번에서 제상 밸브 설치 위치를 아래 그림과 같이 그려도 정답으로 인정될까요?

질문2: 두 문제 간의 제상 순서가 조금 다른 것 같습니다. 

23년 문제에서는 제상 이후에 수액기 출구 밸브를 닫는 반면 

19년 문제에서는 제상 이전에 제 1증발기 팽창밸브를 닫을 때 함께 닫는 것으로 나와있습니다. 

만약 시험에서 핫가스 제상 순서에 대한 문제가 나왔을 때, 어떤 방식을 답안에 작성하는 것이 좋을까요?

 

감사합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1.제상 밸브 설치 위치는  질문하신 그림과 같이 그려도 정답입니다.

      다만  채점관이 이 제상장치를 소개한 책을 보고 출제했다면  조금 생소할 수도 있습니다. 그러나 정답입니다.

    2. 두 제상장치를 소개한 책을 보면 제상순서에 차이가 나기 때문에  각각의 제상시스템을 소개한 책 이름과 페이지를 참고에 써 놓았습니다.

      채점관도 책을 보고 출제할 가능성이 크기 때문에 가능하면  각 문제를 소개한 책의 제상순서를 따르는 것이 좋다고 생각합니다.

    수액기 출구의 밸브을 언제 닫느냐는 것은  제상에 사용된 냉매를 다른 증발기로 보내는 데 어떤 것이 좀더 효율적이냐의 문제이며, 

    제상이 되고, 안되고   또는 제상의 효율에는 크게 영향을 미치는 것은 아닙니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기