안녕하세요 교수님, 질문드립니다.

그림에서 건조기를 도시할 때, 저온 증발기와 고온 증발기에 각각 1개씩 설치한 것으로 보입니다.

응축기에서 나온 배관이 두 증발기로 분기되기 전에 드라이를 설치하는 것도 가능할까요?

 

감사합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    응축기에서 나온 배관이 두 증발기로 분기되기 전에 드라이를 설치해도 됩니다. 

    그러나 건조기는 냉매중에 있는 수분이 팽창밸브의 좁은 통로에서 응결하는 것을 방지하는 것이므로

    가능하면 팽창밸브 앞에 설치하고 있습니다.

    따라서 응축기에서 나온 배관이 두 증발기로 분기되기 전에만  건조기를 설치하면 100점을 받을 수 있을지 장담하기 어렵습니다.