실기 20년 3회차 12번 epsy38 2024년 09월 30일 05:55 공유 안녕하세요 교수님, 질문드립니다.그림에서 건조기를 도시할 때, 저온 증발기와 고온 증발기에 각각 1개씩 설치한 것으로 보입니다.응축기에서 나온 배관이 두 증발기로 분기되기 전에 드라이를 설치하는 것도 가능할까요? 감사합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 10월 01일 05:36 (편집된 시간 2024년 10월 01일 05:37) 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.응축기에서 나온 배관이 두 증발기로 분기되기 전에 드라이를 설치해도 됩니다. 그러나 건조기는 냉매중에 있는 수분이 팽창밸브의 좁은 통로에서 응결하는 것을 방지하는 것이므로가능하면 팽창밸브 앞에 설치하고 있습니다.따라서 응축기에서 나온 배관이 두 증발기로 분기되기 전에만 건조기를 설치하면 100점을 받을 수 있을지 장담하기 어렵습니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
응축기에서 나온 배관이 두 증발기로 분기되기 전에 드라이를 설치해도 됩니다.
그러나 건조기는 냉매중에 있는 수분이 팽창밸브의 좁은 통로에서 응결하는 것을 방지하는 것이므로
가능하면 팽창밸브 앞에 설치하고 있습니다.
따라서 응축기에서 나온 배관이 두 증발기로 분기되기 전에만 건조기를 설치하면 100점을 받을 수 있을지 장담하기 어렵습니다.
감사합니다.
임재기