23년 3회 11번

임재기 교수님께서 가열코일 부하를 구할 때 현열 변화만 있어 t식을 사용한다 하셨는데

이 문제에서 가열기의 가열량은 t식도 되고 엔탈피로도 구할 수 있다는데 너무 헷갈립니다

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    실기교재 99p 공부할 때 배운 내용입니다.

    99p 현열변화만 있는 가열의 식을 보시면 이해되실 것입니다.

    열량 공식을 보시면  엔탈피차 또는 온도차로 되어있습니다.

    엔탈피차로 구하는 것과 온도차로 구하는 것이 아주 똑같지는 않다는 것을 공식을 유도하여 설명하고 있습니다.

    감사합니다.

    임재기

    0