2020 1회 13번

(4) 가습기의 가습량을 구하는 문제에서

실내기 10000m^3/h

실외기 2000 m^3/h 인데

 

가습기에는 실내외기가 합쳐진 12000m^3/h가 들어가야하는거아닌가요?

10000m^3/h를 곱하는 이유가 궁금합니다

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    실내 급기량 10000이 전체 풍량입니다.

    실내급기량 10000 = 환기량 8000 + 취입 외기량 2000   입니다.

    감사합니다.

    임재기

    1
  • 감사합니다!

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기