2020 1회 13번 kuzenis 2024년 10월 01일 13:26 공유 (4) 가습기의 가습량을 구하는 문제에서실내기 10000m^3/h실외기 2000 m^3/h 인데 가습기에는 실내외기가 합쳐진 12000m^3/h가 들어가야하는거아닌가요?10000m^3/h를 곱하는 이유가 궁금합니다 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 10월 01일 23:35 (편집된 시간 2024년 10월 01일 23:35) 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.실내 급기량 10000이 전체 풍량입니다.실내급기량 10000 = 환기량 8000 + 취입 외기량 2000 입니다.감사합니다.임재기 1 kuzenis 2024년 10월 03일 05:19 감사합니다! 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
실내 급기량 10000이 전체 풍량입니다.
실내급기량 10000 = 환기량 8000 + 취입 외기량 2000 입니다.
감사합니다.
임재기
감사합니다!