2012년 1회 문제8번

(4)전열면적 구할때 열수를 고려하지 않아도 되나요?

코일 열량을 구할때 언제는 추가적으로 열수와 습윤계수를 곱하고

언제는 열수와 습윤계수를 곱해주지 않는데 

서로 구분하는 방법이 궁금합니다. 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1.문제에서 전열면적을 구하라고 되어있으므로 6열 전체에 대한 전열면적 값 252.83m²을 구한 것입니다.

    만약 1열당  전열면적을 구하라고 했다면 열수 6으로 나누어 주었을 것입니다.

    2.습윤계수가 문제에서 주어지지 않았으므로 적용할 수 없는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기