2012년 1회 문제8번 pyo971028 2024년 10월 02일 10:35 공유 (4)전열면적 구할때 열수를 고려하지 않아도 되나요?코일 열량을 구할때 언제는 추가적으로 열수와 습윤계수를 곱하고언제는 열수와 습윤계수를 곱해주지 않는데 서로 구분하는 방법이 궁금합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 10월 03일 10:33 (편집된 시간 2024년 10월 03일 10:34) 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.1.문제에서 전열면적을 구하라고 되어있으므로 6열 전체에 대한 전열면적 값 252.83m²을 구한 것입니다.만약 1열당 전열면적을 구하라고 했다면 열수 6으로 나누어 주었을 것입니다.2.습윤계수가 문제에서 주어지지 않았으므로 적용할 수 없는 것입니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1.문제에서 전열면적을 구하라고 되어있으므로 6열 전체에 대한 전열면적 값 252.83m²을 구한 것입니다.
만약 1열당 전열면적을 구하라고 했다면 열수 6으로 나누어 주었을 것입니다.
2.습윤계수가 문제에서 주어지지 않았으므로 적용할 수 없는 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.