23년2회 10번 문제 재 질문입니다.

교수님께서 다음과 같이 제게 답변해주셨습니다.

"역루프는  ‘ 냉동장치 정지시, 오일과 냉매액이 정지된 증발기로 역류하지 않기 위해 설치하는 것이 맞습니 배관이 증발기 상부에 있기 때문에  '증발기 정지시 증발기안에 응축된 냉매액이 압축기로 들어가지 못합니다."

1. 그런데 보면 어차피 역루프가 없더라도, 배관이 증발기 상부에 있기 때문에,
증발기 안에 있는 응축된 냉매가 압축기로 못들어가지 않나요??
그래서 이 문제의 경우에 역루프가 왜 있는지 모르겠습니다.

2. 교수님께서 언급한 ‘역류’는 증발기 상부에 설치된 배관안에 있는  응축된 냉매가 증발기로 들어간다는 뜻인가요?
 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    증발기 상부에 설치된 배관안에 있는  응축된 냉매가  오른 쪽 증발기2로 들어갈 수 있기 때문에 역루프를 하는 것입니다.

    어떤 경우에는  왼쪽에 있는 증발 기1의 상부에는 역루프를 하지 않는 경우도 있습니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기