19년1회 5번 문제 질문입니다. jsg20223 2024년 10월 03일 04:49 공유 제1증발기를 핫가스로 제상하는 과정에서 핫가스가 냉매액으로 응축 되잖아요그 응축된 냉매액을 제2증발기로 보낼때, 제2증발기의 팽창밸브를 통해서 제2증발기로응축된 냉매액을 보내서 제2증발기로 응축된 냉매액을 증발시키는건가요?+그리고 핫가스 제상문제를 풀었는데어떤 문제는 핫가스로 증발기를 제상하더라도, 핫가스가 여전히 가스상태인 문제도 봤는데,핫가스는 때에 따라서 증발기에 현열을 주기도 하고, 잠열을 주기도 하나요?? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 10월 04일 02:08 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.1. 그 응축된 냉매액을 제2증발기로 보낼때, 제2증발기의 팽창밸브를 통해서 제2증발기로응축된 냉매액을 보내서 제2증발기로 응축된 냉매액을 증발시키는 것 맞습니다.2. 365p 핫가스 제상방식이 증발기에서 현열로 제상하는 경우입니다. 감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1. 그 응축된 냉매액을 제2증발기로 보낼때, 제2증발기의 팽창밸브를 통해서 제2증발기로
응축된 냉매액을 보내서 제2증발기로 응축된 냉매액을 증발시키는 것 맞습니다.
2. 365p 핫가스 제상방식이 증발기에서 현열로 제상하는 경우입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.