[실기] 07년 1회 문제 4번입니다.

K-L 구간을 구할때 M부분이 지나가니깐 방열기용량이 (5.6+4.2*3+4.9*1) 이렇게 되어야 하는거 아닌가요??? 왜 M 부분에서의 방열기 용량은 빠진건가요??

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    K-L 구간은 환수배관입니다.

    따라서 M부분 보다 앞에 있는 구간이므로 M부분의 방열기 용량은 포함되지 않습니다.

    온수 공급과 환수의 경로를 직접 그려보시고 이해되지 않으시면 다시 질문 올려 주시기 바랍니다.

    감사합니다.

    임재기

     