2019 2회 문제9번

팽창벨브 입구에 들어가는게 액체가 되어야 한다고 합니다. 그래서 팽창벨브 입구점의 압력을 구해줬습니다  

팽창벨브의 압력은 860.88인데 12도를 과냉각하면 18도여서 그때의 포화압력이 860.08입니다

그러면 팽창밸브의 입구점이 액체 상태로 되서 들어가게 됩니다 

그러나 14도를 과냉각하면 16도의 압력은 812.29가 됩니다  

그러면 14도를 과냉각해도 팽창밸브의 입구지점은 액체상태 입니다

그러면 답이 30-16= 14도를 과냉각 한다고 해도 정답인가요?

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    질문의 본질은 주언진 조건에서  가장 적은 과냉각도를 구하는 것입니다.도 

    따라서 과냉각도 14도는 오답입니다.

    만약 14도가 정답이라면 과냉각도 12도 이상인 16도, 18도도 정답이 되기 때문입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기