실기 기출문제 질의 20년 2회 12번
20년 2회 12번
작은문제 2번 냉각코일 공기량계산에서 t6구할때
q=mc(t2-t6)로, 강사님도 높은온도서 낮은온도로 빼라 했는데, 계산도 안해보고 t6가 낮은지
높은지 어떻게 아는지요?
저는 (t6-t2)로 해서 틀려네요. 알려주세요!!!
0
20년 2회 12번
작은문제 2번 냉각코일 공기량계산에서 t6구할때
q=mc(t2-t6)로, 강사님도 높은온도서 낮은온도로 빼라 했는데, 계산도 안해보고 t6가 낮은지
높은지 어떻게 아는지요?
저는 (t6-t2)로 해서 틀려네요. 알려주세요!!!
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
이문제의 조건이 외기온도 31℃, 실내온도 26℃ 이므로 기본적으로 냉방입니다.
따라서 취출온도가 낮고 실내온가 높습니다.
(혼합상자에서 나오는 취출온도가 실내온도보다 높다고 생각할 수도 있겠지만, 혼합상자에서 나오는 취출온도도 일반적으로 실내온도보다 낮습니다.)
온도 계산 결과가 - 값이 나오면 서로 바뀐 것이므로 바꾸면 됩니다.
감사합니다.
임재기