2017년 2회 6번


외벽체를 통한 부하

내벽체를 통한 부하

외벽체를 통한 부하에는 외벽의 부하만 구했는데 유리를 통한 부하는 빼는건가요??
내벽체를 통한 부하에는 내벽의 부하 + 문의 부하 까지 구해서 햇갈립니다.


또한 난방부하나 냉방 부하에서 외벽+내벽+창+문+환기부하+외기부하+각종 기계 부하

로 구하는게 맞나요? 


틈새바람의 체적은 실용적으로 면적과 천장(천장고)로 구하는게 맞나요??

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1.외벽체의 유리를 통한 부하에 대한 것은 참고1에 설명되어 있습니다.  보시고 이해되지 않는 부분이 있으시면 질문을 올려주세요.

    2.부하계산의 경우 문제에서 구하라고 하는 대로 구하면 됩니다.

    최근에는  문제를 출제할 때 벽체에 설치된 유리창과 문의 부하을 구할지, 말지에 대하여  분명하게 출제되고 있습니다.

    외벽, 내벽의 부하를 구할 때  외벽과 내벽에 설치된 유리 또는 문을 포함하여 구하라는 말이 없이 외벽과 내벽의 부하를 구하라고만 되어있어도  유리와 문을 포함하여 구하는 것이 맞다도 판단됩니다.

    다만, 외벽과 내벽의 경우 콘크리트 또는 벽돌에 대한 부하를 구하라고 되어있다면  분명하게 구분하여 구하라고 한 것이므로  유리창과 문의 부하는 포함되지 않는 것이 맞습니다.

    감사합니다.

    임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기