22년2회13번 질문있습니다

안녕하세요 선생님 22년 2회 13번 (3)번문제 풀이중 헷갈리는 개념이 있어서 질문남깁니다. (3)번 실내 풍량을 구하는 문제의 경우 Q1지점의 풍량을 구하는 방향으로 문제를 풀었는데 풀이에선 Q2지점의 풍량을 구해서 헷갈려서 문의드립니다. Q2지점의 풍량은 급기풍량 Q1지점의 풍량은 실내풍량,Q3지점은 침입외기량으로 문제를 푸는데 제가 잘못된부분이나 따로 구별하는 방법이 있을까요?

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    Q1,Q2,Q3 지점의 풍량이라는  용어는 없습니다.

    1점의 풍량이라면  실내에서 공조기로 환기되는 풍량이며 조건5.에의하면  급기 송풍량의 70%입니다.

    2점의 풍량은 취출풍량(= 급기송풍량=실내풍량) 이며 (3)에서 구한 4009.90m³/h  입니다.

    3점의 풍량은 외기도입량이며  조건5.에 의하면 급기풍량의 30% 입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0
  • 답변감사합니다

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기