22년도 1회 6번 질문있습니다.

교수님 안녕하세요.

22년도 1회 6번 외기부하 질문있습니다.

외기부하에서 잠열을 구할때 수증기의 온도는 건구온도이기때문에 0도를 기준으로 하는게 맞는건가요?

습공기의 엔탈피를 구할때는 수증기의 현열은 어떻게 취급되는게 맞는건가요?

습공기의 엔탈피를 구할때는 수증기의 현열이 언제 고려되야되는지 알려주시면 감사하겠습니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    교재100p  ③가열량(잠열량)  식을 공부할 때 배운내용입니다.

    0℃에서 증발하여  공기중에 들어간 수분이 t℃ 가 되었을 때의 엔탈피 값은 2501+ Cw · t 입니다.

    여기서  Cw · t 가 2501보다 작기 때문에 생략된 것입니다.

    ( 이 내용이 100p 위에서 12째줄에 설명되어 있습니다.)

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기