[실기] 2023.8.22 문제 1번입니다.

1. 실내 부하를 구할떄 여기선 엔탈피 값의 차로 구했는데, 원래 다른 문제에선 q=G*C*T로 구하는 문제로 알고 있었는데, 왜 여기선 엔탈리의 차이로 구하나요?? 

2. 가열코일부하에선 반대로 엔탈피로 구해야 되는걸로 알고 있는데, 왜 여기선 GCT로의 온도 차이로 구하는건가요?? 밑에 냉각코일 부하에선 엔탈피차이로 구했는데 말이죠. 가열코일이든, 냉각코일이든 결국 엔탈피와 온도 차로 각각 구했는데, 어떤 기준으로 구하는지 햇갈립니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1.냉방인 경우 실내 전열부하를 구할 때 엔탈피차로 구해야 하며, 온도차로 구하면 실내 현열부하만 구하게 되는 것입니다.

    2,난방인 경우는 실내잠열부하를 가습기가 감당하는 것으로 보기 때문에 실내 현열부하만 구하는 경우가 많습니다.  

    따라서 실내현열부하만 계산하기 때문에 온도차로 구하면 됩니다.

    참고 :  냉방이든 난방이든  현열부하를 구할 때 온도차로 구하는 것이 일반적이지만,  

               엔탈피차로도 구할 수 있습니다.

               교재 99p ②열량(현열량) 계산식을 보시면  엔탈피차와 온도차로 구한 것을 볼 수 있습니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기