2023년4/23 14번 핫가스제상 질문입니다. jangyjae 2024년 10월 09일 08:08 공유 No.1 증발기를 핫가스제상할때 No.1증발기작동은 멈춘상태로 하는건가요? No.1증발기가 작동되고 있는상태로 고온고압 증기를 넣으면 뭔가 문제가생길거 같아서 질문 드립니다. 감사합니다 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 10월 10일 07:42 (편집된 시간 2024년 10월 10일 07:43) 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.제상은 증발기 작동을 멈춘 상태로 합니다.증발기 작동을 멈춘다는 것은 팽창밸브를 닫고, 증발기의 송풍기 작동을 멈춘다는 의미입니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
제상은 증발기 작동을 멈춘 상태로 합니다.
증발기 작동을 멈춘다는 것은 팽창밸브를 닫고, 증발기의 송풍기 작동을 멈춘다는 의미입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.