2023년4/23 14번 핫가스제상 질문입니다.

No.1 증발기를 핫가스제상할때 No.1증발기작동은 멈춘상태로 하는건가요?

 

No.1증발기가 작동되고 있는상태로 고온고압 증기를 넣으면 뭔가 문제가생길거 같아서 질문 드립니다.

 

감사합니다

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    제상은 증발기 작동을 멈춘 상태로 합니다.

    증발기 작동을 멈춘다는 것은 팽창밸브를 닫고, 증발기의 송풍기 작동을 멈춘다는 의미입니다.

    감사합니다.

    임재기

     