2023년도 2회 1번
1. 실내부하를 구할때 엔탈피 변화 대신 온도 변화로 구하면 틀리나요?
2. 가열코일부하와 냉각코일부하도 마찬가지로 꼭 온도로 구하고 엔탈피로 구해야 하는 조건이 있나요?
예를 들어 가열코일부하는 온도로 구했는데 엔탈피로 구한다던지 냉각코일부하는 엔탈피 대신에 온도로 구한다던지…
0
1. 실내부하를 구할때 엔탈피 변화 대신 온도 변화로 구하면 틀리나요?
2. 가열코일부하와 냉각코일부하도 마찬가지로 꼭 온도로 구하고 엔탈피로 구해야 하는 조건이 있나요?
예를 들어 가열코일부하는 온도로 구했는데 엔탈피로 구한다던지 냉각코일부하는 엔탈피 대신에 온도로 구한다던지…
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1.이 문제의 실내부하는 현열량과 잠열량이 있습니다.
따라서 엔탈피 차로 구해야 합니다. 온도차로 구하면 현열량만 구하는 것입니다.
2. 가열코일이든 냉각코일이든 온도차로 구하면 현열량입니다.
3. 엔탈피차로는 현열량, 잠열량, 전열량 모두를 구할 수 있습니다.
이 내용은 교재 99~108p 에 나와있습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.